Sensibilité alerte EON

Avatar du membre
Akecc
Messages : 175
Enregistré le : 19 avril 2016, 16:24
Localisation : Saint-Brieuc

Re: Sensibilité alerte EON

Message par Akecc » 13 février 2018, 16:02

Redis nous quelle commande tu utilise / quel service ?

Si tu utilise le service par défaut, joue sur tes paramètres :

Image
"C'est Darwin, tu t'adaptes ou tu dégages" :twisted:

hoxton
Messages : 6
Enregistré le : 04 avril 2018, 17:01
Localisation : Grand Est

Re: Sensibilité alerte EON

Message par hoxton » 24 avril 2018, 14:12

Bonjour,

C'est effectivement paramétrable en modifiant les champs "Maximum Check Attempts" et "Check Interval In Time-Units".

Tu trouveras ces paramètres ici : Administration > Configuration Nagios > Équipements (ou Modèles) > Lister > Ton_équipements > Checks > Edit
Ne pas oublier de cocher Override Value si l'équipement est sujet à la politique d'un template.

Maximum Check Attempts est le nombre maximum de vérifications à effectuer avant qu'EON t'affiche l'état de l'équipement.

Check Interval In Time-Units est le nombre de minutes entre deux vérifications (Maximum Check Attempts)

Espérant t'avoir aidé,
@+
Libriste convaincu

Répondre